AL-175 Značení ochranných vodičů velkého průřezu

OTÁZKA:
Značení ochranných vodičů velkého průřezu

Prosím o Váš odborný názor na značení ochranného vodiče PE – zelená - žlutá – po celé délce vodiče.
V ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 v článku 514.3.Z3 je znění ve 3. odstavci:
"Oplášťované jednožilové tuhé i ohebné vodiče, na které se nevztahují odpovídající požadavky normy platné pro označení zelenou a žlutou nebo modrou barvou izolace, jako jsou například sítě s velkými průřezy vodičů – většími než 16 mm2, mohou být označeny následovně:
- ochranný vodič kombinací barev zelená-žlutá v každém místě připojení"
(- a odrážky pokračují dále ...)

Moje otázka zní:
Může být tedy ochranný vodič PE (v našem případě 1-YY 1 x 70 RMK Prakab a vyšší, který je vedený vždy spolu s pracovními vodiči z pojistkové skříně přípojnicového rozvodu do rozváděče technologie v průmyslovém závodě) po celé své délce pouze černé barvy a jen na obou koncích jeho připojení ho pouze označíme kombinací zelená - žlutá? Nebo značení zelená - žlutá po celé délce nařizuje jiný technický dokument.

Můžete mi vysvětlit pojem:
„Oplášťované jednožilové tuhé i ohebné vodiče, na které se nevztahují odpovídající požadavky normy platné pro označení zelenou a žlutou nebo modrou barvou izolace, jako jsou například sítě s velkými průřezy vodičů – většími než 16 mm2, mohou být označeny následovně“.

Otázku podává: S. Šrajer