+

AC-329 Oprava hromosvodu nebo nový LPS?

Mám prosbu: Mám zpracovat projekt hromosvodu, jedná se o objekt o 6 NP, přičemž v 1. NP jsou nebytové vesměs obchodní prostory a ve 2. až 5. NP byty. Objekt má tvar "U", dvorní část je do výše 1. NP zastavěná a podsklepená.

Celkový obvod objektu je 176 m (27 m je společných se sousedním objektem, takže by se dalo uvažovat 149 m). V současnosti je na střeše prastará jímací soustava spojená s jímací soustavou sousedního objektu, vlastní svody objekt nyní nemá. Problém je v tom, že v 1. NP jsou rozsáhlé prosklené výlohy (objekt je v památkové zóně), které se budou obnovovat prakticky v původním stavu. Realizovat 10 až 12 svodů je prakticky neproveditelné, 5 až 6 s obtížemi – snad ano (některé svody vést na konstrukci mezi výlohami).

Je přípustné akci nazvat opravou a projekt provést podle původní ČSN 34 1390?

Jiří Trunda

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 6. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL