AC-361 Spojovat či nespojovat balkony s hromosvodem?

Na objektu bytového domu – 8 NP panelový dům (24 bytů), je instalována hromosvodní soustava dle ČSN 34 1390. Součástí bytů jsou i balkóny, které jsou realizovány v délce 2 pokojů (cca 8 metrů), viz foto patrné z posledního podlaží. Vedle balkónů je svod (cca 20 až 25 cm).

Podle toho, co jsem našel v ČSN 34 1390, bych tyto konstrukce připojil na hromosvod dle čl. 113. Vycházel bych přitom z čl. 111 s tím, že:
"Za velké konstrukce se nepovažují kratší izolované uložené kovové předměty, jako např. rámy a oplechování oken, zábradlí balkónu kratší než 5 m apod."

Za podstatné bych tedy pokládal to, že zábradlí balkónů je delší než 5 m (zda jsou balkóny uloženy izolovaně nevím).

Studnička