AB-405 Jištěni za trafem malého napětí

Chtěl bych se zeptat jakým způsobem vypočítat zkratový proud za trafem malého napětí 230/24 V a dále jakým způsobem provést kontrolu jištění z hlediska zkratu a přetížení na sekundáru takového trafa. Dále se chci zeptat, jak přistupovat k I2t při určování vhodnosti jističe. Když odečtu charakteristiku z grafu jističe nebo pokud dosadím zkratový proud a čas, vychází mi odlišné hodnoty. I ve Vaší literatuře jsem si všiml, že někdy dosazujete odečet z charakteristiky jisticího prvku a někdy hodnoty zkratového proudu v místě instalace. Prosím Vás uveďte ještě rozbor trafa 160 VA, uk =12 %, jističe 6 A/B, kabel CYKY-J a sdělovací kabel JYTY.

K.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 1. 2018
 
 
Facebook Obchod IN-EL