AG-404 Jak správně zapojit 3fázové tepelné zářiče?
Mám dotaz k AG-002 Jak správně zapojit 3fázové tepelné zářiče - k zapojení těchto třífázových tepelných spotřebičů s plovoucí nulou. Netvrdím, že toto řešení je úplně správné, ale jak může dojít ke zničení zařízení vlivem zvýšeného napětí? Přece pokud mám odporová tělesa zapojena do hvězdy je napětí na spirálách 230 V a výkon řekněme 100 %. Přeruší-li se jeden vodič topného tělesa napětí, na zbývajících dvou je 400 V, ale odpory jsou v sérii a napětí na každém z nich je 200 V a výkon zařízení klesne na 50 %.
K.
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie