AC-367 Pojistkové odpínače před varistorovými svodiči

Projekty navrhují použití samostatných pojistkových odpínačů před varistorovými svodiči přepětí, což považuji za správné, protože to umožňuje odpojení svodičů při budoucím měření miliampérových bodů. Svodiče jsou však často instalovány v instalacích, které jsou již na svém začátku (např. před elektroměrem) odjištěny jističi s relativně malými hodnotami (např. 32 A nebo méně). Projektanti se potom v následné instalaci snaží selektivně sestupovat s jisticími prvky, a to včetně paralelně připojených pojistkových odpínačů pro svodiče přepětí, kde umisťují válcové pojistky o hodnotách např. 25 A nebo i méně. Výrobci svodičů přitom předepisují pouze maximální předjištění, které je relativně vysoké, např. 160 A. Minimální předjištění přitom předepsáno není. Zajímá mě, jestli existuje reálné riziko přerušení pojistek o malých hodnotách v případě zapůsobení svodiče a tím k nekontrolovanému trvalému odpojení svodiče. Domnívám se, že je v takových případech vhodnější použití válcových zkratových propojek nebo vypínačů. Jaký je váš názor?

Radim Strycharski