AA3-353 Uzemnění bodu rozdělení z PEN na N a PE
Popis situace: Ve výrobní hale je proveden rozvod napájecího napětí 3/PEN AC-50 Hz 400/230 V pomocí zapouzdřeného 4vodičového přípojnicového systému. V místě jednotlivých pracovišť je dle potřeby provedeno rozdělení vodiče PEN na N a PE.
Otázka: Musí se bod rozdělení vodiče PEN na N a PE u každého pracoviště samostatně uzemnit? Na obrázku soustavy TN-C-S je v normě toto uzemnění nakresleno, ale nikde jsem nenašel, že by toto uzemnění mělo být provedeno v každém místě rozdělení.
Libor Gaidarus