AC-385 Měření hromosvodu
Při měření hromosvodu na bytovém domě se 3 svody jsem nejprve použil metodu se dvěma kleštěmi. Výsledek byl na všech svodech vyšší než 34 ohmů. Poté jsem použil metodu pomocí sond. Odpor se pohyboval od 5 do 9 ohmů. Podle těchto naměřených hodnot je soustava vyhovující. Ale pokud nevyšlo měření pomocí kleští, tak je někde vedení rozpojeno nebo jsou vysoké přechodové odpory. To by znamenalo, že i když uzemnění je v normě, tak při zásahu bleskem do objektu by tekl proud místem nejmenšího odporu, např. anténou. Je mé uvažování správné? Která metoda je rozhodující?
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie