AJ-251 Ochranný obvod stroje
V ČSN EN 60204-1 ed. 3 je v článku 8.2 uvedeno, že:
Dále uvedené části stroje a jeho elektrického zařízení musí být připojeny k ochrannému obvodu, ale nesmí se použít jako ochranné vodiče:
- vodivé konstrukční části stroje,
- kovové elektroinstalační kanály s ohebnou nebo tuhou konstrukcí,
- atd.....
Zajímá mě následující, zda si tento text vykládám správně, a to tak, že tyto části nelze použít místo ochranného vodiče například tak, že bych měl kabel třížilový pro tři fáze a konstrukci stroje využil jako ochranný vodič. Předpokládám však, že konstrukci stroje mohu i nadále využít jako náhodný vodič ochranného doplňujícího pospojování, a to tak, že například na jedné straně třeba 5 m dlouhého dopravníku připojím vodič ochranného pospojování (doplňujícího) a na druhé straně dopravníku vytvořím svorku, ze které vyvedu vodič ochranného pospojování (doplňujícího) a pospojím například další část stroje, čímž využiji konstrukční části 5 m dlouhého dopravníku jako náhodný vodič.
Obdobou jsou konstrukce rozváděčů, kde se montážní deska a korpus rozváděče může použít jako náhodný ochranný vodič, pokud samozřejmě svými vlastnostmi a průřezem odpovídá ekvivalentnímu průřezu vodiče měděného, který by měl být použit jako ochranný vodič.
Jiří Buben
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie