AA3-359 Pospojení zařízení linky
Prosím o radu odborníků na pospojování průmyslového zařízení většího rozsahu v budově zákazníka.
Jsme výrobci galvanické linky, kterou montujeme do budovy zákazníka. Technologické zařízení linky napájíme ze tří rozváděčů s hlavními jističi 1 600 A. Potřebovali bychom vědět, který níže uvedený způsob pospojování je správný, správnější nebo špatný:
Pospojovat náhodně všechny spotřebiče, všechny kovové konstrukce a rozváděče pomocí ekvipotenciálních svorkovnic na jeden domluvený bod pospojení místní sítě vzájemného pospojení budovy – viz schéma 1 níže.
Pospojovat podle rozváděčů zapojené všechny spotřebiče, všechny kovové konstrukce, rozváděče pomocí ekvipotenciálních svorkovnic na jeden domluvený bod pospojení místní sítě vzájemného pospojení budovy – viz schéma 2 níže:
Pospojovat náhodně všechny spotřebiče, všechny kovové konstrukce, rozváděče pomocí ekvipotenciálních svorkovnic na více domluvených bodů pospojení místní sítě vzájemného pospojení budovy – viz schéma 3 níže.
Jiří Krejča
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování