AE-632 Posouzení nouzového osvětlení

Prosím o názor, jak posoudit nouzového osvětlení (NO) dle následujícího řešení. Původní nefunkční NO bylo obnoveno tak, že původní nástěnná svítidla byla ponechána a osazena světelnými zdroji LED 12 V/5 W. Ponechány jsou také původní rozvody k těmto svítidlům pod omítkou. Do rozvodny nn je osazen nabíječ autobaterie a baterie 12 V, 55 Ah. Osazen je rozváděč s pojistkami pro jištění jednotlivých obvodů/vývodů DC. Rovněž je osazeno relé pro funkci ovládání NO. Zdroj – nabíječ je dle dokumentace výrobce vhodný pro trvalé připojení k baterii (udržovací provoz). Je odolný proti zkratu, není však SELV. DC rozvody ke svítidlům nejsou spojeny s PEN – PE. Jak posuzovat zařízení z hlediska bezpečnosti? Pokud bude osazen zdroj SELV odolný zkratu a provedeno měření izolačního stavu obvodů DC vůči PEN s vyhovujícím výsledkem, lze to považovat za vyhovující? Jak vyhodnotit jištění obvodů DC?