AA3-376 Rozváděč a ochranné pospojování
Prosím o konzultaci následujícího problému.
Hlavní přívod do rozváděče je proveden v soustavě TN-S (CYKY 5C x 16).
Chci se zeptat, zda je nutno na ochrannou svorkovnici rozváděče tahat i vodič hlavního ochranného pospojování objektu, nebo je to nutno pouze v případě, kdy by byl přívod v soustavě TN-C, to znamená, že rozdělení vodiče PEN na PE a N je provedeno až v daném rozváděči a vodič hlavního ochranného pospojování by pak byl připojen na bod tohoto rozdělení.
Hurta
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí