AC-418 LPS rodinného domku
Teď jsem se pro změnu dostal k LPS rodinného domku. Mohu 2 otázky?
1. Novostavba se základnovým zemničem má tři svody (je to takový divný půdorys v řadovce a čtvrtý se nedá rozumně začlenit). Vzdálenosti mezi svody odpovídají LPS III – předpokládám, že počet svodů je OK?
2. Musí být podle posledních norem někde zařazeno jiskřiště/SPD pro tuto instalaci?
Základový zemnič (na který jsou připojeny všechny svody) je vyveden i v šachtě před domem, kam je též přiveden CYKY 5 x 6 od elektroměrového rozváděče a odtud dál pokračuje do domovního rozváděče. V šachtě je napojeno PE na základový zemnič pomocí CYA 10.
V ČSN EN 62305-3 ed. 2 v kapitole 6.2.4 jsem našel, že vodiče PE a PEN v sítích TN musí být připojeny k LPS buď přímo, nebo přes SPD. Z toho mi vychází, že SPD není podle této normy nutné – čtu to špatně, nebo je někde i něco jiného?
F. Vychodil
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie