AA3-394 Uzemnění sloupů SSZ

Potřeboval bych poradit ohledně uzemnění sloupů světelného signalizačního zařízení (SSZ) na dětském dopravním hřišti.
Dle projektové dokumentace je pro ochranu sloupů SSZ použita doplňková ochrana uzemněným ochranným pospojováním.
V projektové dokumentaci je  pro spojení a uzemnění sloupů předepsán ocelový pozinkovaný pásek 30 x 4 mm, případně ocelová pozinkovaná kulatina průměr 10 mm.
Při revizi bylo zjištěno, že pro toto uzemněné ochranné pospojování byla použita ocelová pozinkovaná kulatina o průměru pouze 8 mm.
Nejsem si jist, zda je možno uzemnění touto kulatinou ponechat, nebo je ji nutno vyměnit za projektem určenou kulatinu o průměru 10 mm. Dle ČSN 332000-5-54 ed. 3 tabulka NA.3 je tuto kulatinu jako zemnič možno použít.
Dále bych se chtěl zeptat, jaký zemní odpor by toto uzemnění mělo mít. Dle mého názoru by to mělo být do 15 Ω.
Předpokládám, že zemní odpor by se měl měřit jako celkový i s připojenými sloupy SSZ, které jsou uloženy v betonu a tvoří tak rovněž část celkového uzemnění.
Hurta