AA1-361 Připojení TN-S (doplňující příspěvek 23. 11. 2020)

V nejmenovaném obchodním centru z roku 2017 je z rozvodny centra k místu instalace nabíjecí stanice přiveden kabel CYKY 4 x 16 (cca 50 m).

Podle ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 čl. 722.312.2.1 musí být v sítích TN konečný obvod napájející připojovací místo (pro připojení el. vozidla k pevné elektroinstalaci) proveden v síti TN-S. 

V roce 2018 jsme řešili podobný případ s panem Křížem, kdy bylo konstatováno, že pokud výrobce nabíjecí stanice odsouhlasí a potvrdí, že technologie stanice je provedena v síti TN-S (hned za vstupem do stanice je PEN rozdělen na PE a N), lze akceptovat napojení stojanu stanice na tento kabel 4 x 16.

K tomu mám dvě otázky:
1. Je toto z pohledu nových norem stále akceptovatelné?
2. Je možné paralelně s kabelem 4 x 16 natáhnout jednotlivý (nulový) vodič 1 x 16 a tím vytvořit TN-S?

Ještě otázka k vybavení instalace chrániči:

Stojan stanice obsahuje obě používané technologie: AC i DC. Kolik a jakých musí být použito v instalaci chráničů:
a) v rozváděči odkud vede přípojka TN-S?
b) v části stojanu s technologií AC – na jeho vstupu/výstupu?
c) v části stojanu s technologií DC – na jeho vstupu/výstupu?

František Vychodil