AC-439 Počet svodů hromosvodu
Objekt je zařazen do LPS III, má obvod 99 m a je na něm 6 svodů hromosvodu. Čili průměrná vzdálenost mezi svody je 16,5 m. Svody jsou v rozích objektu, ostatní nepravidelně. Ochranný prostor je zajištěn hřebenovým vedením a tyčovými jímači při respektování dostatečné vzdálenosti s.
Domníváte se, že hromosvod není možné zrevidovat z důvodu nedodržení průměrné vzdálenosti 15 m mezi svody? Je to zásadní chyba? A musí být striktně dodržena u LPS III průměrná vzdálenost mezi svody max. 15 m? Nebo je možná průměrná vzdálenost mezi svody 16,5 m při dodržení dostatečné vzdálenosti s? Děkuji za Váš názor.
K. Malý
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie