AA1-369 Rozdíly v požadavcích na ochranu malým napětím SELV v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Při pročítání ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 jsem přišel na nějaké rozdíly ve velikosti přípustných napětí SELV v dříve užívaných prostorech zvlášť nebezpečných.
V původní ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 v národní tabulce NA. 3 nebylo ve zvlášť nebezpečných prostorech připuštěno u živých částí žádné napětí (u krytů 12 V).
Nová ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 přílohy bohužel vypustila, s čímž nám nadělali "paseku" se zažitými zvyklostmi i zařazováním podle vnějších vlivů.
Tím se tedy mění to, že "ve všech ostatních případech" mimo prostoru "normálních podmínek suchého prostředí" (co to je????) ve smyslu čl. 414.4.5 v ed. 3 se základní ochrana (tedy i živých částí) nevyžaduje, pokud napětí nepřesahuje 12 V AC.
Původní ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 uváděla čl. 414.4.5 stejně, ale NA3 to specifikovala v návaznosti na naše zvyklosti názvosloví – normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné.
TNI 33 2000-4-41 se návazností SELV na ed. 3 nijak nezabývala, takže z toho plyne, že jsme ustoupili bezpečnosti v tom, že ve vodě můžeme mít živé části 12 V AC bez problémů.
Pokud se Vám bude chtít, tak mi napište, zda se mýlím nebo jsem to chybně pochopil.
V. Vízner