AC-442 Spojení okapu s jímací soustavou
Je potřeba spojovat dodatečně provedené okapy na atice pod úrovní střechy (viz foto) s jímací soustavou? Okapy nemají svody a přesahují na každou stranu cca 0,5 m a nejsou nijak spojeny s oplechováním střechy.
Připomínky SVJ
Druh revize je psán jako pravidelný, revidující pouze stávají stav hromosvodní soustavy. Nikoliv po instalaci vodivých částí větších než 50 x 50 mm nepospojených s hromosvodní soustavou umístěnou na střeše obou domů. Dle přiložených fotek je zřejmé, že vodivé části zasahují mimo ochranný úhel jímacích tyčí.