AJ-277 Bezpečnost VZT jednotky

Jak pohlížet na vzduchotechnické zařízení v otázce bezpečnosti obsluhy a automatického startu po výpadku napětí?

Zařízení považuji za točivý stroj (klapky + ventilátory). Nyní, po výpadku napájení řídicího rozváděče, dojde k vybavení hlavního jističe pomocí podpěťové cívky. Zákazník v souvislosti s počtem instalovaných VZT zařízení požaduje automatický návrat stroje do stavu před výpadkem napájení.

Bylo by řešením osadit dveře VZT jednotky kladkovým spínačem nebo bezpečnostními prvky na dveřích? Těmito komponenty bych pouze zastavil ventilátory a klapky, bez nutnosti shazovat hlavní jistič. Nebo k tomu musím hlídat prostor uvnitř jednotky, aby nedošlo k uzavření osoby?

Při chodu jednotky je postup následovný:
1. Na ovládacím panelu zastavím VZT jednotku.
2. Počkám požadovaný čas před vstupem dovnitř (je uveden na jednotce).
3. Vypnu servisní vypínač, aby se zařízení nemohlo spustit (náhodně, vzdáleně…).
4. Otevřu dveře a vcházím dovnitř.

U nově osazené jednotky by byl postup stejný, pouze by k servisnímu vypínači přibyl do série bezpečnostní prvek na dveřích.

Jiří Hanč

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 7. 2021
 
 
Facebook Obchod IN-EL