+

AE-714 Zásuvky a proudový chránič

V odpovědi na dotaz AA1-371 ze 7. 1. 2022 je uvedeno, že dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 poznámky 2 k článku 411.3.3 je možno vynechat proudový chránič pouze u zásuvek, jejichž nežádoucí vypnutí by způsobilo značné škody. Dále je zde uvedeno, že dle § 138 zákona č. 40/2009 Sb. znamená značnou škodu škoda vyšší než 1 milion korun.

V praxi se často proudové chrániče vynechávají i u zásuvek pro běžné bytové ledničky, mrazničky, nebo kancelářskou výpočetní techniku, u kterých ale zdaleka nemůže tato škoda přes milion korun nastat. Dále se chci zeptat, zda lze proudový chránič vynechat u zásuvek určených pro speciální druh zařízení např. u zásuvky pro pohon vjezdových vrat, kde je stabilně zapnutý napájecí kabel a zásuvka je označená, např. „Určeno pouze pro pohon vrat". Platí i v tomto případě pro vynechání proudového chrániče pouze hledisko výše případné škody přes milion korun?

Jaroslav Hurta

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 4. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL