AA3-412 Doplňkové pospojování a vodič PE (Doplňující otázka 20. 3. 2023.)

Lze považovat vodič PE za doplňkové pospojování?

Jedná se např o tuto situaci:

Z hlavního rozváděče je napájen rozváděč kompenzace RK kabelem CYKY 5 x 25 mm2. V RK nejsou přepěťové ochrany. Musí být do rozváděče RK veden další vodič pospojení?

Podobná situace je např. v napájení rozváděče kotelny RK. K němu je veden z hlavního rozváděče HR přívodní kabel CYKY 5 x 35 mm2. Lze považovat vodič PE tohoto kabelu i jako pospojovací? Z rozváděče RK jsou vyvedeny pospojovací vodiče pro celou kotelnu. Rozváděče jsou v blízkých místnostech a jsou v kovovém provedení.

Osobně se domnívám, že když v těchto případech je napájení z jednoho zdroje, lze považovat uvedený vodič PE za pospojovací.

Šimek