AE-507 Uložení výkonového transformátoru
Suchý transformátor 22/0,4 kV, 400 kVA dodavatel usadil nosnou částí na dřevěné trámky (kolečka nenamontoval, i když byly v příbalu).
Jako provozovatel požaduji trámky odstranit a transformátor standardně usadit na kolečka s antivibračními podložkami, případně na ocelové nosníky pro rozložení váhy. Dodavatel trafostanice odmítá trámky odstranit a tvrdí, že trámky pod transformátorem plní funkci tlumení vibrací a mají dostatečnou únosnost, byť se jedná o trámky použité při přepravě.
Výrobce transformátoru se odkazuje na uživatelskou příručku, kde je uvedeno, jak lze transformátor nainstalovat na kolečka, antivibrační podložky nebo kombinaci. Návrh rozvodny a způsob instalace je dle jeho vyjádření mimo jeho oblast odpovědnosti.
Prosím o odpověď čím mám argumentovat, když žádný předpis dřevěné trámky výslovně nezakazuje?
Vladimír Šťastný
