AC-459 Hromosvod na střeše s PV zdroji
1. V případě opakujících se instalací PV zdroje na rodinných domech se vnější vlivy neurčují, nebo ano?
2. Jaký je váš názor na umístění PV zdroje na plechové střeše, která je spojena s vnějším LPS? PV zdroj je v ochranném prostoru jímačů, prvky jsou správně pospojovány na HOP, ale střecha je kovová.
3. Jaký je váš názor na tvrzení revizního technika, že vodič ochranného pospojování vedoucí ze střechy od PV pole na HOP umístěnou v budově u střídače v technické místnosti musí vést vně objektu odděleně od kabeláže?
Bc. Jiří Pohorský
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie