AE-511 Pravidelné kontroly nouzového osvětlení (Doplňující otázka 8. 7. 2025.)
Prosím o vysvětlení možností provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti nouzového osvětlení.
Mohu provádět roční kontroly nouzového osvětlení v budovách občanské a bytové výstavby jako revizní technik elektro podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., § 7 odst. 4?
Podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4:
Revize nouzového osvětlení smí provádět pouze osoba odborně způsobilá k těmto úkonům, která splňuje legislativní a normativní požadavky a vlastní osvědčení o odborné způsobilosti na úseku požární ochrany vydané ministerstvem vnitra.
Petr Žůrek
Poznámka IN-EL:
Verze 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. v § 7 odst. 4 (která je k dispozici na internetu) uvádí: Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. U objektu uvedeného v příloze č. 6 a za podmínek stanovených touto přílohou se provádí kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za 20 měsíců, pokud výrobce nestanoví lhůtu kratší.
Aktualizováno: 8. 7. 2025