AG-489 Nouzové napájení z dieselagregátu
Máme technický problém s připojením dieselagregátu s vidlicí 400/230 V, 32 A do starší venkovní přívodky 400/230 V, 32 A technologického domku. Když připojím přes redukci, ve které nebude připojený střední modrý vodič od dieselagregátu, je to přípustné, nebo nepřípustné? Je to většinou problém, kde se potká starší přívodka 4pólová TN-C na technologickém domku pro dieselagregát s vidlicí 5pólovou TN-S od dieselagregátu.
František Sitka