AD-664 Platnost protokolů o určení vnějších vlivů dle starých norem pro nové instalace

V současné době řeším úpravu a doplnění stávající instalace v prostorech, pro které je vypracován protokol podle starších verzí ČSN 33 2000-5-51, případně dle ČSN 33 2000-3. V rámci projektu řeším výměnu/rekonstrukci rozváděčů a zásuvkových skříní, výměnu kabeláže a doplnění nových zásuvek. Je možné pro výše uvedené použít stávající protokoly dle již neplatných norem, nebo je pro novou/rekonstruovanou instalaci třeba provést nový protokol? Jediné vodítko, na které jsem narazil, je § 3 odst. 5 zákona č. 250/2021 Sb.:

Stav vyhrazených technických zařízení se při jejich kontrole, zkouškách nebo revizích až do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných a účinných v době uvedení těchto zařízení do provozu.

Výše uvedené bych vnímal tak, že je nutné mít platný protokol dle platné normy, ale nevím, zda tomu rozumím správně.

Antonín Brčák

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 11. 2025
 
 
Facebook Obchod IN-EL