AC-470 Aktivní jímač (Doplňující otázka 24. 2. 2026.)
Na ploché střeše nejmenovaného ubytovacího zařízení školy (internát o půdorysných rozměrech 70 x 55 m) je přibližně ve středu střech umístěn jeden aktivní jímač s jedním svodem a zemničem. Nyní se na tuto střechu instaluje PV systém 49 kWp, na tuto realizaci je zpracována technická dokumentace. V technické zprávě projektant uvádí toto:
3.6 PŘIPOJENÍ NA HROMOSVOD, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA EMC, POSPOJOVÁNÍ
Jímací soustava objektu je řešena aktivním jímačem. Objekt je zatříděn do LPS II a není nutné provádět žádné úpravy. Při instalaci FV panelů je dodržena dostatečná vzdálenost pro zabránění přeskoku bleskového napětí na vodivé části FVE.
Jenže soubor norem ČSN EN 62305 s aktivním jímačem nepočítá. Stranou nechávám funkčnost aktivního jímače na velké ploše objektu. Dle mého soudu nelze provést na tuto instalaci PV zdroje výchozí revizi s kladným výsledkem, aniž by se změnil systém vnější ochrany před bleskem. Projektant by měl navrhnou jiný způsob.
Prosím o váš názor.
Jiří Pohorský