AA3-433 Svorkovnice MET
Prosím o váš názor na níže uvedené:
S kolegou jsme obdrželi dotaz jak bychom řešili situaci, kdy panelový dům o dvou vchodech (předpokládaná výstavba ze 70. let 20. století) nemá hlavní uzemňovací svorky (MET) a provedení ochranného pospojování včetně připojení svodů systému ochrany před bleskem nelze určit.
1. Kolega je toho názoru, že by bylo možné do každého vchodu doplnit svorkovnici MET a tuto svorkovnici propojit s PEN svorkou první stoupačkové odbočovací svorkovnice a navíc ještě provést propojení mezi těmito nově zřízenými MET svorkovnicemi. Z těchto nových MET svorkovnic by bylo provedeno ochranné pospojování cizích vodivých částí (vodovodní a plynové potrubí atd.) pro každý vchod – viz přiložený výkres (červenou barvou je zvýrazněno doplnění MET a propojovacích vodičů k těmto MET svorkovnicím).
2. Já jsem toho názoru, že takovéto řešení je nedostatečné z pohledu bezpečnosti a zejména ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 čl. 542.4 zmíněné normy uvádí, že k hlavní uzemňovací svorce musí být připojen také uzemňovací přívod – což kolegy navržené řešení nesplňuje.
Domnívám se, že by bylo nutné zjistit stav základového zemniče stavby, zmapovat připojení svodů systému ochrany před bleskem s kontrolou připojení na základový zemnič a v případě kladného vyhodnocení provést z MET svorkovnic uzemňovací přívod pro spojení MET a základového zemniče, poté by mohlo dojit na vzájemné propojení z jednotlivých MET dle návrhu kolegy.
V případě záporného (negativního) vyhodnocení stavu by bylo nutné postupovat dle platných předpisů a ČSN (což by jistě vyvolalo podmiňující a související investice).
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí