AE-527 Připojení zásuvky v koupelně na světelný okruh

Mám dotaz ohledně zásuvky v koupelně a jejího připojení na světelný okruh.

Dle ČSN 33 2130 ed. 3 vnitřní elektrické rozvody, tabulky 5, poznámky 2) je možné tuto jednu zásuvku v koupelně napojit na světelný okruh místnosti.

Cituji: "Světelný obvod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popř. pro připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači. Na tento obvod lze také připojit zásuvky, a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku. V každé obytné místnosti (viz ČSN 73 4301) a v kuchyni, která není připojena na obvod pro bytové jádro, musí být alespoň jeden vývod připojen na světelný obvod.".

Tato poznámka se často využívá v koupelnách, kde je zpravidla jedna zásuvka u umyvadla.

Dle novější edice 4 této normy, tabulky 8 už v poznámkách tato možnost není a tyto poznámky jsou upravené do 3 bodů.

Nicméně v této nové edici 4 v článku 5.2.2. (Světelné obvody) je odstavec, cituji:
"Nejsou-li v konkrétních prostorech (např. chodby apod.) umístěny zásuvky napájené z koncových zásuvkových obvodů, dovoluje se v odůvodněných případech připojení maximálně jedné zásuvky do světelného obvodu (tzv. úklidová zásuvka). Jištění takovéto zásuvky nesmí být na větší jmenovitý proud, než je jištění světelného obvodu, do kterého je integrována."

Lze tento odstavec aplikovat tak, že jediná zásuvka u umyvadla v koupelně může být napojena na světelný okruh místnosti? Beru jí tímto jako úklidovou a zároveň pro potřeby např. nabíjení elektrických hygienických potřeb, použití fénu apod.

Světlený okruh bude zapojený dle čl. 5.2 (samostatné RCBO apod.).

Jiří Horský

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 2. 2026
 
 
Facebook Obchod IN-EL