AB-469 Jmenovitý proud rozváděče
Můžete nám prosím objasnit neustále opakující se dotazy od provozovatelů, a i častá závada v revizních zprávách týkající se jmenovitého proudu (In), který je uveden na výrobním štítku rozváděče. Kusovou zkoušku rozváděče provádí jedna nejmenovaná elektromontážní firma, výrobní štítek, který umísťují do rozváděče splňuje požadavky souboru IEC 61439-1 a IEC 61439-3. Problém se týká hlavního vypínače, který je zapojený v rozváděči. Na výrobním štítku je In 40 A, hlavní vypínač těchto stejných rozváděčů, které se instalují do administrativních prostor je 32 A/3.
Každý revizní technik to si to vykládá po svém, někdo tvrdí, že jaká je hodnota jmenovitého proudu In na výrobním štítku tak musí být stejný i hlavní vypínač. Čili In 40 A, hlavní vypínač 40 A/3. Další zase tvrdí, že je jedno, jaká je hodnota hlavního vypínače v rozváděči. I když je In na výrobním štítku 40 A, tak hlavní vypínač zapojený v rozváděči může být klidně 100 A/3. Další tvrdí, že se to odvíjí od příkonu, tedy jaká je hodnota předřazeného jističe v rozvodně nn pro tyto podružné rozváděče (v tomto případě vždy jistič 32 A/3), tak musí být pak i jmenovitá hodnota na výrobním štítku In 32 A (nikoliv 40 A) a hlavní vypínač zapojený v podružném rozváděči musí být 32 A/3.
Langer, Svoboda