AA3-437 Propojení kovových dveří oceloplechového rozváděče
Je realizován oceloplechový zapuštěný rozváděč (původní výrobce SCHRACK) v prostorách mateřské školy s vnějšími vlivy v příslušném prostoru normálními.
Oceloplechové dveře tohoto oceloplechového rozváděče (ve kterých není instalováno žádné elektrické zařízení), nejsou připojeny k ochrannému obvodu PE rozváděče samostatným ochranným vodičem.
Dveře rozváděče jsou řešeny jednoduchými "panty", které samozřejmě nezajišťuje vodivé spojení kovového rámu s dveřmi s přechodovým odporem nižším než 0,1 Ω (přechodový odpor je dokonce vyšší než 2 kΩ).
Otázka tedy zní, zda je možné využít ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3, čl. 8.4.3.2.2 b):
Pro víčka, dveře, krycí panely a podobné části jsou obvyklé kovové šroubové spoje a kovové závěsy považovány za dostatečné pro zajištění spojitosti, pokud k nim není upevněno žádné elektrické zařízení kromě zařízení, která jsou součástí sítě PELV nebo SELV. A zda tedy je jednoznačně možné uvedené kovové dveře nepřipojit samostatným ochranným vodičem příslušného průřezu na přípojnici ochranného obvodu rozváděče.
Petr Studnička