AJ-070 Pozor na stroje v prostorách s nebezpečím požáru, pro něž nemůže být použit proudový chránič

OTÁZKA:
Pozor na stroje v prostorách s nebezpečím požáru, pro něž nemůže být použit proudový chránič

Prosím o radu jak postupovat v situaci, která nastala při instalaci strojního zařízení dodávaného zahraniční firmou.

1. Tuzemská organizace zabývající se dřevovýrobou (schodiště-modelářství) rozšířila provoz o novou halu. Vnější vlivy stanoveny mimo jiné i BE2N2. Elektroinstalace byla provedena dle platných ČSN, tedy i čl. 482.1.7 ČSN 33 2000-4-482 s podmínkou, je-li soustava rozvodu jiná než jsou kabely s minerální izolací a přípojnicové rozvodné soustavy, musí být chráněny před poruchami izolace v sítích TN a TT pomocí proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem méně 300 mA podle 531.2.4 IEC 364-5-53 a příslušných norem pro výrobek.

2. Při instalaci stroje "MAKA CM 27t" byla dodavatelem oznámena podmínka, že pro jištění stroje nemůže být použit proudový chránič. Tato skutečnost se při spuštění stroje připojeného na připravenou instalaci haly bohužel potvrdila vybavením proudového chrániče přívodu technologické části hlavního rozváděče.

3. Vzniklá situace je dle mého názoru v rozporu nejen s ČSN 33 2000-4-482, ale i se Směrnicemi 73/23/EEC a 89/336/EEC.

Otázku podává: Vladimír Trčka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele