AC-047 Ochranný prostor vyšších objektů
OTÁZKA: |
Ochranný prostor vyšších objektů |
Majitel přízemního objektu žádal stavební úřad o změnu užívání (dříve klubovny společenských organizací, nyní administrativní budova). Stavební úřad mimo jiné stanovil tuto podmínku: Stavba bude vybavena hromosvodem ve smyslu §199 vyhlášky č. 48/1982Sb. v termínu......... Bude předložena výchozí revizní zpráva. Objekt je (dle mého názoru) nedaleko dvoupatrového, třípodlažního, bytového domu. A obklopen vysokými stromy. V jaké nejmenší vzdálenosti musí být objekt bez hromosvodu u objektu s hromosvodem, aby se to dalo posoudit jako ochranné pásmo a slouží jako ochrana i vysoké stromy? Musí být na objektu hromosvod a nebo nemusí. Ve zmiňovaném §199 je pouze konstatováno, že se musí učinit opatření proti škodlivým účinkům atmosférických výbojů. Není zde stanoveno jakým způsobem. Předpokládám, že dle ČSN 34 1390. A zde je stanoveno, že objekty v ochranném pásmu hromosvod mít nemusí. |
Otázku podává: Ján Fedorňák |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie