AC-011 Vodiče FeZn pro uzemnění a skrytý svod

OTÁZKA:
Vodiče FeZn pro uzemnění a skrytý svod
Dotaz k ČSN 33 2000-5-54 v návaznosti na 34 1390.
Prosím Vás o posouzení nutnosti použití FeZn10 pro skrytý pevně uložený svod hromosvodu, tak jak ho vyžaduje Tab.3 z ČSN 34 1390. Uzemnění daného objektu je provedeno FeZn 120 v základech, vývod je zalitý v celé délce v betonu FeZn 8 ke skryté zkušební svorce pod dvířky, a dále je svodový vodič zalitý v železobetonovém sloupu až k úrovni střechy, kde navazuje po patřičném utěsnění na hromosvod FeZn 8. ČSN 34 1390 požaduje pro tento svod průřez FeZn 10, což se mi zdá vzhledem k návaznostem na obou jeho koncích na FeZn 8 jako anachronismus vyplývající z rozdílné doby vydání obou norem.
Otázku podává: Aleš Šafařík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 7. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL