AJ-046 Koncový vypínač a lidský činitel
OTÁZKA: |
Koncový vypínač a lidský činitel |
Dobrý den. Mám dotaz ohledně koncového vypínače na stroji. Jde o spor mezi provozovatelem a údržbou elektro. Samotný stroj má dva motory z kladkostroje, přičemž lana nezvedají břemena ale každý motor zvedá přes kladku rameno. Tento stroj slouží k probíjení vrchní vrstvy strusky na voze. Provozovatel požaduje zrušení koncových vypínačů krajní (horní polohy) ramen z důvodu nutnosti časté výměny těchto vypínačů vlivem vnějších vlivů (AF4), přičemž by vypracoval místní provozní předpis o užívání tohoto stroje. Dle mého názoru toto zrušení nelze provést z důvodu možné poruchy v řídících obvodech nebo vlivem pracoviště(např.mechanické nečistoty v tlačítkách, zaseknutí atp.). Nezanedbatelné riziko tvoří lidský činitel. V případě že by pohon nevypnul, dojde k najetí ramene na narážku a utržení lan. |
Otázku podává: Martin Hrdý |