AJ-009 Jištění přívodů k transformátorům řídicích obvodů

OTÁZKA:
Jištění přívodů k transformátorům řídicích obvodů

Norma ČSN EN 60204-1 říká: vodiče přívodů k transformátorům řídicích obvodů musí být jištěny proti nadproudu - pouze v neuzemněném vodiči sekundárního obvodu.

Příklad: Mám transformátor 220 V/24 V DC, 0V není uzemněné.
Dle tohoto požadavku dávám pojistku do sekundárního vinutí transformátoru do větve +24 V a do větve 0 V žádnou pojistku nedám.
Za předpokladu, že transformátor není jištěn vestavnou pojistkou v sekundárním vinutí, 0V není uzemněné a jedná se o síť TN.

Poznámka:
Do větve 0V nedám pojistku za předpokladu, že se jedná o síť TN, ne o síť IT. (V síti IT bych musel dát pojistky do obou sekundárních vinutí transformátoru.) 

Otázku podává: Jaroslav Blažek