AE-068 Transformátor a diesel generátor, přípojnice PEN

OTÁZKA:
Transformátor a diesel generátor, přípojnice PEN

A) Projekčně řeším instalaci vysunutého olejového trafa 6kV/0,4kV, 1,6MVA, které bude umístěno v novém zděném objektu pouze pro toto trafo navrženém. Ke stěnu objektu z venkovní strany chci umístit pod přístřešek Diesel generátor - záskok. Sdělte, prosím, zda kolem objektu transformátoru je nutno dodržet nějaké ochranné pásmo a pokud ano, kolik metrů.
Je možno vést nad objektem transformátoru ve výši 0,5 m potrubí se zemním plynem? Bojuji s prostorem.
B) Při projektování nového rozváděče o 4 polích pro stávající 4vodičové kabelové rozvody (TN-C) v hale skladu projektant naprojektoval do rozvaděče přípojnici PEN. Ve dvou polích nového rozváděče je navrženo pár rezervních vývodů. Při výchozí revizi byl revizním technikem učiněn nález - PEN přípojnice nevyhovuje, nutno doplnit přípojnici N. Pohledem do normy ČSN 33 2000-3, srpen 1995, jsem na straně č. 7, obr. 31 B, C ověřil správnost návrhu projektanta. Stávající kabelové rozvody nelze napojit jinak než na přípojnici PEN a pro nové vývody norma připouští napojení vodičů N, PE na PEN.
Je můj výklad správný nebo je mylný?

Otázku podává: Ing. Jindřich Bielesz