OTÁZKA:
ČSN 33 0120, ČSN 33 0121 versus ČSN 34 1610 - odchylky napětí
Můj dotaz se týká napěťových údajů v nových normách ČSN 33 0120, ČSN 33 0121 v souvislostech se stále platnou ČSN 34 1610. ČSN 33 0120 v čl. 3 na str. 6 a 7 uvádí napětí napájecí sítě v předávacím bodě s odchylkami ±10 % od
jmenovitého napětí. K tomu připouští v instalaci u odběratele úbytek další 4 %, což dělá celkem -14 %. Stále platná ČSN 34 1610 připouští v ustáleném stavu úbytky 3 % Un, resp 5 % Un pro světelné, resp. motorické spotřebiče. Není mi jasné, jak tyto neodpovídající si hodnoty sladit.
V té souvislosti připomínám problémy s dodržením výše uvedených požadavků ČSN 34 1610 při instalování nových spotřebičů s Un 400 V do stávajících instalací s Un 380 V, kde je nezřídka na začátku rozvodu k dispozici napětí na spodní hranici povoleného rozsahu (z hlediska spotřebičů 400 V) a nezbývá prakticky žádný prostor pro úbytky v rozvodu, často značně rozlehlém. Velmi rád bych uvítal názory na toto téma.
Otázku podává: Jaroslav Bednář