AA3-081 Pospojování a uzemnění v administrativní budově

OTÁZKA:
Pospojování a uzemnění v administrativní budově

Při revizi starší administrativní budovy jsem zjistil, že není provedené hlavní pospojování dle čl.413.1.2.1, ČSN 33 2000-4-41 a souvisejících norem.
Není problém pospojovat vstupní kovové potrubí ( pára, plyn, voda ) na vstupu a výstupu ( topení, voda a plyn ) do pater. Problém je ten, že budova nemá vyvedený základový zemnič, vlastně žádný zemnič. Proto jsem doporučil zakopat tyčový zemnič z vnější strany základu a prostupem do sklepa přivést pásek FeZn 100/3 na hlavní ochrannou přípojnici objektu. Tento pásek FeZn spojit v zemi i se svodem hromosvodu. Na hlavní ochrannou přípojnici připojit můstek PEN z HDS a můstek PE z hlavního rozváděče budovy, podružného rozváděče pro sklep a rozváděče měření a regulace výměníkové stanice.
Je možné i jiné řešení ?

Otázku podává: Sitka František