+

AA1-059 Izolačně kryté rozváděče a ochranný vodič

OTÁZKA:
Izolačně kryté rozváděče a ochranný vodič

1) Zásuvkový rozváděč HENZEL Mi - 23448-01 typ ZS. V rozváděči je vestavná zásuvka 230 V s nekrytým (není IP2X) šroubkem svorky vodiče na kolík zásuvky. Kovový ochranný kolík prochází z rozvodnice II. třídy ven (je sice zajištěn krytkou zásuvky, ale přístupný bez nástroje). Zásuvka je typu ABL 8932.
Není porušena CSN EN 60439-1 ED. 2?
Poznámka: Domnívám se, že jde o detail (možná nepodstatný), kvalifikovanou odpověď potřebuji pro spolupracovníky.

2) Rozváděče II. tř., které jsou provedeny tak, že mají uvnitř po otevření krytu kovové neživé části (např. montážní desku nebo jiné kovové upevňovací prvky) nespojené s ochranným vodičem - na tyto části se může přenést nebezpečné napětí (přerušený vodič, případně jiná porucha).
Je toto provedení II. tř. bezpečnější než I. tř. (spojení s ochranným vodičem) a jak musí být označen rozváděč s vnějšími izolačními kryty II. tř. (označené lisovanou značkou na krytu) a uvnitř spojené s ochrannou soustavou - I. tř.?

3) Z rozváděče II. tř. je vyveden ochranný vodič (např. pospojovací), který má jen pracovní izolaci - max. 750 V. Provedení uvnitř je v souladu s normou.
Je toto řešení vyhovující?

Otázku podává: -----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 8. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL