AA3-083 Hlavní pospojování, potrubí z plastu a kovové vodovodní uzávěry s protikorozní ochranou

OTÁZKA:
Hlavní pospojování, potrubí z plastu a kovové vodovodní uzávěry s protikorozní ochranou

Náš dotaz se vztahuje k problematice hlavního pospojování v objektu sekundárního kolektoru. V současné době se dle našeho projektu realizuje stavba sekundárních kolektorů v městě Brně. V rámci hlavního pospojování v objektu (dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.2) máme na hlavní uzemňovací systém předepsáno pospojování následujících kovových částí: žebříky, pochůzné konstrukce, ocelové poklopy či jiné ocelové podpěry, ocelové potrubí, vodovodní uzávěry.
V kolektoru je však instalované plastové potrubí vodovodu s kovovými uzávěry DN do 200 mm bez elektrického servopohonu. Uzávěry typu HAWLE jsou opatřeny protikorozní ochranou a dodavatel uzávěrů nedovolí použít vějířových podložek na příruby pro účely pospojování bez ztráty garancí (poškození protikorozní ochrany). Protikorozní ochrana dle podkladů od dodavatele uzávěrů vykazuje při probíjecí zkoušce jiskrovým testem odolnost 3 000 V. Dle vnějších vlivů jsou prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem zařazeny do prostor nebezpečných. Ochrana před dotykem neživých částí je základní - samočinným odpojením od zdroje. Náš dotaz zní, zda je nutno zahrnout do hlavního pospojování tyto uzávěry.

Otázku podává: Ing. Jiří Weiter