AA2-030 Impedance smyčky za chráničem (nový příspěvek 7. 7. 2009)
| OTÁZKA: |
| Impedance smyčky za chráničem |
Chtěl bych se zeptat, zda je správná moje úvaha:
Ochrana při poruše je zajišťována samočinným odpojením od zdroje v síti TN-S dle ČSN 33 2000-4-41. Jako ochranný prvek je použit proudový chránič s reziduálním proudem 30 mA. Podmínka pro zajištění ochrany: - Z je menší než 2 x U/(3 x I), tj. 2 x 230/(3 x 0,03) = 5 111 ohmů, - změřená impedance smyčky (Z) musí odpovídat tomuto vztahu.
|
| Otázku podává: Bohumír Frühauf |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele