AA3-111 Kapacitní proudy kabelů

OTÁZKA:
Kapacitní proudy kabelů

Prosíme o vysvětlení postupu pro výpočet plného kapacitního proudu v sítích 35 kV s izolovaným nulovým bodem (uzlem) bez kompenzace zemního spojení:
V projektu EZ Praha (napájecí kabelové rozvody vn v naší firmě) je uvedena ochrana před nebezpečným dotykem v síti 35 kV: Zemněním dle ČSN 34 1010, čl. 86, 87, 88a, ab, ac, bb,
čl. 86: Ochrana zemněním v sítích s izolovaným nulovým bodem (uzlem),
čl. 87: Neživé části el. zař. se spojí se zemí nebo s ochrannou uzemňovací soustavou,
čl. 88a: Podmínky pro ochranu zemněním v síti s izolovaným nulovým bodem (uzlem) jsou:
a) Zemní odpor chráněného zařízení nesmí být větší než R ≤ Ud/I’z,
kde I’z - celkový zemní proud (kapacitní a svodový),
Ud - dovolené dotykové napětí.
V periodické revizní zprávě rozvodny R35/3 je uvedeno:
Napájecí transformovna je „průmyslová“ 110/35 Kontrolní výpočet s plným kapacitním proudem dle výpočtu o napájené síti vn (ve smyslu ČSN 34 1010 a 33 3070) - 9,0 A.
V čl. 109 ČSN 34 1010 „Při dimenzování ochrany zemněním se uvažují tyto proudy (zař. nad 1 000 V):
a) v sítích s izolovaným nulovým bodem (uzlem) bez kompenzace zemního spojení - plný kapacitní proud sítě,
d) odpor uzemnění musí být menší než R ≤ Ud/I’z,
kde Iz - proud procházející do země podle bodu 109a.
Velikost kapacitních proudů vedení lze určit podle přílohy 16 (tab kap. proudu vedení, kapacita ostatních zařízení je vzhledem ke kapacitě kabelů obvykle zanedbatelná).
Revizní technik, který provádí následnou revizi, údaj z předchozí RZ (Iz - 9 A) zpochybnil a požaduje doložení ověřeným údajem.

Otázku podává: Jiří Nykl