AA3-112 Doplňující pospojování a izolační podlaha
OTÁZKA: |
Doplňující pospojování a izolační podlaha |
V poznámce k čl. 413.1.6.1 ČSN 33 2000-4-41 se uvádí, že nelze uplatnit doplňující pospojování tam, kde není izolační podlaha (čili odpor podlahy je menší než 50 kΩ). Např. v zemědělských provozech jsou technologické linky v halách, kde podlahu tvoří pouze betonová nearmovaná a neizolovaná deska, kde při vlhčí okolní půdě se nedosáhne izolačního odporu vůči zemi většího než 50 kΩ. Pospojováni cizích a neživých vodivých částí je podle mne jediný reálný možný způsob jak dosáhnout zvýšené ochrany. Elektrické oddělení a eventuální použití chráničových relé s vybavením jističů by asi nebylo nejlevnější a provozně spolehlivější řešení. Pospojování, které je správně provedeno a včas zajistí odpojení napájení, nemůže ohrozit obsluhu linky, chodící po neizolační podlaze v normální pracovní obuvi. Je to také otázka ochrany, když je část zařízení, např. pásové dopravníky, umístěná přímo venku. Mělo by to být nějak upřesněno. |
Otázku podává: --- |
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí