DB-087 K novým ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54

OTÁZKA:
K novým ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54

1. V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 bylo vypuštěno slovo "hlavní" (pospojování) a nahrazeno "ochranné" - viz články 411.3.1.2 a 544.1 výše uvedených norem. Proč se ale v poznámce N k článku 544.1.1 znovu hovoří o "hlavním" pospojování? Jak tomu mám rozumět?
2. V ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 544.1.1 se hovoří o minimálním průřezu ochranného pospojování (6 Cu, 16 Al, 50 ocel). Jak je to s maximálním průřezem v Cu? Už neplatí, že nemusí být větší než 25 mm2 z mědi tak, jak to bylo stanoveno v předchozí ČSN 33 2000-5-54 čl. 547.1.1?
3. Jak je to nyní s dobou odpojení nepřevyšující 5 s pro koncové obvody napájející pouze upevněná zařízení dle nové ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?

Otázku podává: Šrajer