V zastavenej časti obce s vysokým merným odporom pôdy nevieme na sieti nn dosiahnuť potrebné hodnoty uzemnenia.
V zmysle ČSN 33 2000-4-41 postačuje uložiť pás o dĺžke 20 m. Miestne pomery (budovy a iné siete) nám dovolili zrealizovať výkop o dĺžke 7 m doplnené o 3 ks tyčových zemničov, resp. dosiek.
1. Môžme pomernú dĺžku zemniacého pásu nahradenú zemniacimi tyčami považovať za splnenie požiadavky ČSN?
2. V norme sa nikde nepíše, či požiadavka – uloženie 20 m pásu FeZn pri vysokom mernom odpore pôdy postačuje aj pre splnenie požiadavky na uzemnenia obmedzovačov prepätia vedení nn/vn, pre ktoré je povolená maximálna hodnota odporu 10 ohm (ČSN 38 08010).
|