AA2-039 Impedance smyčky – kde najít hodnoty pro různé typy jisticích prvků
| OTÁZKA: |
| Impedance smyčky - kde najít hodnoty pro různé typy jisticích prvků |
Kde a podle čeho je určen koeficient vypínacího proudu pro jističe?
Podle již neplatné ČSN 33 2000-6-61 z 2/1994 v tabulce 61-NK1- se uvádějí tyto koeficienty, a to:
- charakteristika - L, B - 5násobek,
- charakteristika - U, C - 10násobek,
- charakteristika - D - 15násobek.
Dále by mě zajímalo, kde jsou tyto koeficienty uvedeny a jestli jsou někde nahrazeny jednotlivé tabulky z již neplatné normy.
Proč se již vypracované tabulky i s vypínacími proudy znovu nedostaly do nových norem, když to již bylo jednou uděláno.
Platí tyto tabulky a nebo ne?
|
| Otázku podává: Šimek Jaroslav |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 12. 2007