AA3-136 Vodič PEN a možnosti jeho rozdělení
OTÁZKA: |
Vodič PEN a možnosti jeho rozdělení |
Zdaleka ne všechny rekonstrukce instalací v objektech probíhají naráz, a tak vzniká velmi často dilema, na kterou sběrnici připojit vodič PEN starého dvou/čtyřžilového kabelu koncového obvodu. V novém rozváděči s TN-S přívodem to bude na PE nebo na N sběrnici? (Záměrně neuvádím možnost ponechání hl. přívodu jako TN-C, kdy budou v novém rozváděči vytvořeny sběrnice PEN, PE a N.) Samozřejmě, naprostá většina elektrotechnické veřejnosti v čele s revizními techniky bude jednoznačně přikloněna k připojení na PE sběrnu, která bude společně s hlavním zelenožlutým vodičem přívodního kabelu doplněna světlemodrým pruhem a návlečkou na všech rozpojitelných místech. Jenomže takto nám nadále většími budovami protékají vyrovnávací proudy nejen novými vodiči, vyhrazenými do budoucna jako čisté PE, ale i kovovými konstrukcemi, ochranným a hlavním pospojováním, stíněním slaboproudých vedení atd., tudíž nějaké výhledy na čistotu a bezproudí v této části rozvodů lze mnohdy na delší čas zapomenout. |
Otázku podává: Otakar Dosbaba |
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí