AA3-136 Vodič PEN a možnosti jeho rozdělení

OTÁZKA:
Vodič PEN a možnosti jeho rozdělení

Zdaleka ne všechny rekonstrukce instalací v objektech probíhají naráz, a tak vzniká velmi často dilema, na kterou sběrnici připojit vodič PEN starého dvou/čtyřžilového kabelu koncového obvodu. V novém rozváděči s TN-S přívodem to bude na PE nebo na N sběrnici? (Záměrně neuvádím možnost ponechání hl. přívodu jako TN-C, kdy budou v novém rozváděči vytvořeny sběrnice PEN, PE a N.) Samozřejmě, naprostá většina elektrotechnické veřejnosti v čele s revizními techniky bude jednoznačně přikloněna k připojení na PE sběrnu, která bude společně s hlavním zelenožlutým vodičem přívodního kabelu doplněna světlemodrým pruhem a návlečkou na všech rozpojitelných místech. Jenomže takto nám nadále většími budovami protékají vyrovnávací proudy nejen novými vodiči, vyhrazenými do budoucna jako čisté PE, ale i kovovými konstrukcemi, ochranným a hlavním pospojováním, stíněním slaboproudých vedení atd., tudíž nějaké výhledy na čistotu a bezproudí v této části rozvodů lze mnohdy na delší čas zapomenout.

Otázka tedy zní:
Je u nás také legální využít možnosti nulového vodiče v kombinaci s ochrannou funkcí? Tj. doplnit v uvedeném případě na modrý N vodič TN-S přívodu naopak zelenožlutou návlečku se současným příslušným upozorněním v dokumentaci či na vhodných místech v rozvaděčích, že jde dočasně o vodič PEN? V přívodním kabelu je pak tedy kromě fázových vodičů namísto vodiče N vodič PEN pro staré koncové obvody a „bezproudový“ čistý PE k připojení nových TN-S koncových obvodů. Pochopitelně, předpokladem pro toto počínání by byla přísná absence jakéhokoliv vypínacího prvku v cestě zmiňovaného PEN vodiče a také jen dočasné využití při souběhu starých a nových částí instalace. Pakliže by tomuto řešení nebránily nějaké další bezpečnostní překážky (žádné mě nenapadají), je vůbec reálné tuto možnost doplnit do příslušné ČSN? Mám pocit, že toto není u nás vyloženě zakázáno, avšak jen výjimečně je toto schopen některý revizní technik přijmout. Pokud by byla tato možnost všeobecně známa a legislativně viditelněji posvěcena, jistě by to vyřešilo do budoucna nejeden problém.

Otázku podává: Otakar Dosbaba
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 1. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL