AA1-094 Citlivé chrániče - uplatnění

OTÁZKA:
Citlivé chrániče - uplatnění

Mám navrhnout rozvod v důlním pracovišti v soustavě IT. Požadavek investora - zásuvky 230 V a 400 V do 32 A. Přívod na pracoviště je již provedený v soustavě IT, nyní se mají připojovat zásuvkové skříně.
Dotaz:
1. Je nutné obvody zásuvek chránit proudovými chrániči dle ČSN 33 2000 4-41 ed. 2, když obsluha zařízení připojeného na obvod jsou osoby bez el. kvalifikace (laici, jak je definováno v ČSN EN 61140 ed. 2)? Nebo tam postačí HIS?
Pozn. Nová norma 4-41 ed. 2 je, řekl bych, velmi skoupá v podrobnějším výkladu, norma 61140 je všeobecná až akademická. Původní norma 4-41 měla alespoň doplňující obrázky v přílohách.
2. Jsem v určitém rozporu s kolegou projektantem ohledně používání proudových chráničů v instalacích TN-S (v obytných domech). Předpokládám na základě pročtení norem 4-41 ed. 2 a 61140 ed. 2, článku v Elektotechniku 1/2008 od ing. Kříže a článků v diskusním fóru IN-EL, že použití proudových chráničů je nutné u všech zásuvkových obvodů používaných laiky, tedy i např. v obytné místnosti, kanceláři...
Kolega je přesvědčený, že nikoliv, argumentuje tím, že chránič je zařízení doplňkové ochrany, tudíž jeho použití by mělo být jen ve specifických prostorách (koupelny, prostory zvlášť nebezpečné..., všeobecně prostory dle ČSN 33 2000 - 7...).
Kde je tedy pravda?

Otázku podává: Adolf Kašpar