AA3-144 Hlavní pospojování - měření (nový příspěvek 22. 5. 2008)

OTÁZKA:
Hlavní pospojování - měření

V návaznost na dotaz AA3-061 se ptám, proč nejsou uvedeny podmínky pro ověřování ochranného (hlavního) pospojování v ČSN 33 2000-4-41:2007 čl. 411.3.1.2, dříve název hlavní pospojování dle ČSN 33 2000-4-41:2000 čl. 413.1.2.1. Za správný postup ověření považuji změření přechodových odporů a kontrolu dle čl. 415.2.2 týkající se doplňujícího pospojování. Čili že např. při hodnotě jištění na vstupu do objektu v HDS, pojistky PN 63AgG, je dovolená max. naměřená hodnota 0,2 ohmu při uvažovaném dotykovém napětí 50 V. Ptám se přesto, že většina změřených hodnot je pod desetinu ohmu, ale někdy při periodické revizi je vyšší (koroze spoje), ale stále vyhovující uvedenému vztahu.

Otázku podává: Lubomír Loufek